можно ли индукционную варочную панель(однофазную ) подключить к обычной розетке 16 ампер

общая мощность плиты 3700watt

или есть плита однофазная но 7400 watt.

благодарю за ответ и если можно помощь


Автор: boris, город: Кирьят Ата, дата публикации: 08:08, 04/15/23
Ответы:
Вид деятельности: Ремонт быт. техники, Электрики, Фото, Видео
Ответ:
3700 ватт можно подключить к обычной розетке.
7400 ватт конечно нет,разве что очень и очень кратковременно.

Ответ опубликован: 09:09, 04/15/23

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
1. Однофазную 3700 Ватт можно подключить к силовой розетке, т.е. к розетке, идущей напрямую от щита и имеющей защиту 16 Ампер.
2. 7400 Ватт обнофазную подключить на одну фазу нельзя, потребляемый ею ток-32 Ампера, и соответственно необходимы провода 6 мм2. Кроме того, в Израиле однофазный потребитель допускается не более 4.7 кВт.
Вопрос: Где Вы нашли такие мощности и зачем?

Ответ опубликован: 21:09, 04/15/23

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Свяжитесь со мной, объясню Вам более подробно

Ответ опубликован: 21:09, 04/15/23

Ответ:
вопрос "бодеку"
А как же продают Атморы на 5 квт? Вполне официально в законном магазине для дом.пользования продают эти нагреватели на 5 квт.По-моему,я даже где то видел на 7,5 квт(кажется,точно не помню)

Ответ опубликован: 15:03, 04/17/23

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
атмор не законен сам по себе, его хх не принимает. На 7.5 кВт все атморы двухфазные или трехфазные. А если почитаете תקנות חשמל, то поймете, почему их нальзя использовать в помещениях с источноками воды

Ответ опубликован: 15:03, 04/17/23

Вид деятельности: Ремонт быт. техники, Электрики, Фото, Видео
Ответ:
тут и понимать нечего.Надо его просто немного усовершенствовать,как это сделал я. Атмор относится на дальнюю стенку ванны,подальше от людей и воды.А рядом с купающимся находятся кнопочки управления на 12 вольт(пост.тока),полностью изолированные от системы .И таким образом я уже этим пользуюсь 11 лет,и безопасно и намного экономичнее дуда.

Ответ опубликован: 17:05, 04/17/23

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
В принципе, Вы сделали только один шаг-вынесли атмор из зоны 0. Но проблема в том, что и 12 Вольт в зоне 0 нельзя

Ответ опубликован: 18:06, 04/17/23

Вид деятельности: Ремонт быт. техники, Электрики, Фото, Видео
Ответ:
12 в можно везде,и во взрывоопасных шахтах им пользуются и в сырых помещениях.(с одним заземленным концом)А уж тем более если пластмассовые кнопки в таком же корпусе---без проблем вообще.По вашей теории в сырую погоду,и тем более в дождь даже в автомобиле ездить нельзя? Хорошо,в следующую зиму,на весь период,я закрою машину наглухо и буду сидеть дома.

Ответ опубликован: 18:06, 04/17/23

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
А знаете, чем отличаются псевдопрофессора от грамотных специалистов? Абсолютным пренебрежением законов. Я тоже не согласен с массой положений местных стандартов, которые знаю практически наизусть, но они есть и я их выполняю в полной мере. А когда Вы делаете работу, берете за это деньги и плюете на законы- кто Вы? Решите сами

Ответ опубликован: 18:06, 04/17/23

Вид деятельности: Ремонт быт. техники, Электрики, Фото, Видео
Ответ:
ну надеюсь вы не станете спорить со всем миром по поводу 12-вольтной системы автомобилей во всем мире или электрооборудования взрывоопасных шахт.Я вас как "бодека" прошу,не закрывайте эти производства,пусть еще поработают.(да,кстати,деньги я беру только у себя на мифале)

Ответ опубликован: 19:07, 04/17/23

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
12 Вольт нельзя только в зоне 0 влажных помещений, коими являются ванные комнаты и душевые. Мне трудно разговаривать с человеком, пытающимся всунуть свою неуместную теорию и знания туда, где все давно установлено и устоялось. Всего хорошего.

Ответ опубликован: 19:07, 04/17/23

Вид деятельности: Ремонт быт. техники, Электрики, Фото, Видео
Ответ:
и машина внутри влажная при дожде(если еще и люди выходят,заходят) ,и в шахтах очень сыро.Но есть еще и парные и всякие др.влажные помещения,есть еще кнопочки возле бассейнов(совсем рядом) где тоже везде 12в.Так что ,профессор,иди читай свои бумажки,а жизнь делает по своему.Я таких профессоров уже видел на своем веку,которые кроме бумажек не знают вообще что значит хашмаль.Будь здоров,не кашляй!

Ответ опубликован: 19:07, 04/17/23