Индикатор горит, но бойлер не работает: кто поможет решить проблему?
Суть проста ... живу в Хедере в амидаровской кв. Возраст мой - 80 , супруги -75 (слепая ) . Оба инвалиды . Не работает бойлер
Подробнее некуда .... надо купать супругу (носит титули) , а воды горячей нет Обращался в контору . Пришел спец , сказал - индикатор горит , значит все в порядке . Классный спец однако . Дальнейшие попытки мои исправить ситуацию не увенчались успехом . Ну и что делать далее ?
3 ответа2 просмотров0 подписчиковоткрыт для ответов
"индикатор горит"---очевидно он имел ввиду присутствие напряжения на входе бойлера.Т.е. напряжение со щитка подается на бойлер,и больше его ничего не интересует(амидаровский электрик).НО присутствие напряжения на входе-это еще не работа бойлера.Значит внутри закопана неисправность.Это на 90% мог сгореть ТЭН(теплоэлектронагреватель) и на 10% другая неисправность--отгорел проводок внутри или другая мелочь.Т.е.неисправность внутри бойлера.
Проблема решена . Не работал ТЭН . Заменили на новый . Думается , что есть заслуга этого ресурса . Я сообщил о публикации в контору Никанора о их работе и отношении к пож. людям .
Думаю , что это сработало . Всем всех благ и здоровья . Мктрчан Фрунзик .