В чем может быть проблема с кондиционером?
Почему выбивает пхат после 3-5 минут работы мазгана, даже при отключенном заземляющем проводе?
Автор: Popov, город: Хайфа, дата публикации: 19:07, 06/01/20
Ответы:
Вид деятельности: Ремонт быт. техники, Электрики, Фото, Видео
Ответ:
надо делать серьезную ревизию.Или у вас влага не туда идет,или наоборот где то пересыхает изоляция или...даже придумать сложно.
А как это интересно с отключенной аракой работает ПХАТ?Значит точно по сырости где то уходит в стену и дальше в заземление
Ответ опубликован: 17:05, 06/03/20
срочный ремонт телевизоров компьютеров на дому
Вид деятельности: Ремонт быт. техники, Компьютерные техники, Спутниковое телевидение
Ответ:
необходимо сделать детальную диагностику компрессора и всех прилегающих к нему деталий
Ответ опубликован: 20:08, 06/05/20
кондиционер
Вид деятельности: Кондиционеры, Электрики, Разное
Ответ:
можно починить ,но не за безплатно
Ответ опубликован: 15:03, 06/07/20
Ашкелон - электрик-мусмах, гарантия на любую работу
Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Поскольку это происходит летом - надо для начала проверить корректность отвод воды из блока внутри квартиры. Это практически самая простая и распространенная причина.
Ответ опубликован: 11:11, 06/10/20
Ремонт, побелка, покраска, электрика, сантехника, плитка, кухня, гипс.
Вид деятельности: Кондиционеры, Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Как обычно после 3 -5 минут включение кондиционера в работу входит компрессор. Большая вероятность того что компрессор коротит, если была бы проводка выбивало бы сразу или не точно 3-5 минут а по разному промежутку времени. Если это так тогда не стоит возиться а просто купить новый, если кондиционер ещё на гарантии тогда позвонить в компанию и вызвать техника. Удачи. 🙂