Достаточно ли одного запорного вентиля для счетчика?
Зачем и на основании какого норматива перед и после квартирного счетчика воды ставятся 2 запорных вентиля?
Достаточно ли поставить 1 вентиль? Какие нормы действуют в Израиле?
Автор: Моше, город: Нешер, дата публикации: 09:09, 08/14/19
Ответы:
сантехник афула
Вид деятельности: Дизайнеры интерьеров, Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы
Ответ:
достаточно и одного крана до счeтчика. но лучше , когда один до, другой после. или после счeтчика надо ставить обратный клапан (альхозер)., чтоб при замене счeтчика не вытекала вода из квартиры обратно. а обратный клапан не допустит вытекания воды из квартиры в случае отключения воды и ремонтных работах на всем водопроводе.
Ответ опубликован: 14:02, 08/17/19
Автора вопроса опубликовал дополнение:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Дополнение опубликованно: 00:12, 08/18/19