Дом, ремонт, производствоЭлектрики·14 г. назад·обновлён 5 дн. назад
Спрашивает Michael Dmitriev

Какие есть варианты подключения проточного водонагревателя Атмор 5.5кВт?

2х220В (L1 L2) можно ли подключить на протянутый от старого мазгана кабель? Предохранитель 20А, протянут отдельно от коробки. Кабель только 3 жилы. (Было бы 4 - не было бы вопросов)... Вызвал бы техника, да денег нету 600 шекелей платить...
5 ответов0 просмотров0 подписчиковоткрыт для ответов

5 ответов

Можно, если сечение жил в кабеле не менее 4 кв мм. Между L1 и L2 ставится перемычка, она идет в комплекте. Есть еще некоторые вещи, которые я Вам не советую делать самостоятельно, это работа специалиста, и экономия здесь неуместна
С
Сетевой администратор (MCITP)
Автор вопроса
Всё поставил сам, всё работает, ничего не загорелось и не взорвалось - проводка не греется, пакетник держит. Вот так... Как говориться - развод на бабло, если вызывать техника. Что меня и удивило, вообще-то...
14 г. назад
פינוקי לשוקי
פינוקי לשוקי
Домашние животные
Беэр Шева
Михаил рукастый парень и это хорошо.Я согласен с предыдущим товарищем что "Есть еще некоторые вещи, которые я Вам не советую делать самостоятельно, это работа специалиста, и экономия здесь неуместна " Простая формула - мощность разделить на напряжение сети и получим ток. 5.5 / 230 = 23.9 А. Вот так Михаил мы получили ток который потребляет Ваш атмор. А стало быть Вам надо ставит предохранитель на 25А. А если у Вас ещё раши тоже 25А ,то будет отключатся вся квартира .Если оставить 20А ,то через 10-20 минут предохранитель сгорит . Что делать? Либо идти в хеврат хашмаль и просить увеличить вам раши до 40А (Это стоит 2-3 тысячи шек). Либо включать атмор только на первую или только на вторую позицию. Либо успеть помыться за 9 минут. Удачи Вам,Михаил. Вёстаки лучше советуйтесь со специалистами.
Шипуцник
Шипуцник
Электрики
Ришон ле Цион
В случае пожара ( не дай Бог , конечно ) страховая компания будет рассматривать ваш случай как поджог , соответственно и о возмещении убытков речь идти не будет , а в худшем случае могут заставить оплачивать убытки соседям . Также есть и уголовная ответственность за халатность ( רשלנות ) . Мне кажется , что в вашем случае это неоправданный риск. Экономия на спичках.
Добавить ответ
Какие есть варианты подключения проточного водонагревателя Атмор 5.5кВт? — Orbita Profi