Дом, ремонт, производствоЭлектрики·15 г. назад·обновлён 5 дн. назад
Спрашивает елена

Верить ли электрикам, что обогреватель для воды атмор нельзя поставить в душевую в родительской спальне?

установка атмора хочу поставить атмор в душевой что находится в родительской спальне два электрика сказали что нельзя этого сделать это достоверная информация или такие электрики?
27 ответов0 просмотров0 подписчиковоткрыт для ответов

27 ответов

сантехник Дмитрий афула
Сантехники, инсталляторы
Афула
наверно да. для атмора требуется отдельная линия, сильная, как на мазган. не совсем безопасно устанавливать атмор в самой душевой кабинке. хотя я видел всякое. люди рискуют и ничего, пока жертв небыло.
использую в душевой кабинке Атмор уже более 15 лет,никаких проблем с безопасностью или перегрузками не было.Главное при установке руководствоваться правилами для сырых помещений,заземление обязательно!!! Выбор проводки по указанной на Атморе мощности.Конечно в идеале отдельная линия,но я использовал линию от бойлера.А если Вам электрики категорически сказали НЕТ!-очевидно Ваша проводка действительно очень слабая,или электрики слабые))) Желаю удачи!
А
Аноним
Автор вопроса
как я поняла нужно вести новую линию сколько стоит такая работа
15 г. назад
Следует предположить, что электрики подразумевали отсутствие мощной проводки для подключения Атмора. По технике безопасности душ и ванна - одно и тоже. Желательно провести проводку проводом 4-6мм2. Если провод менее он будет греться и может большая часть энергии уйти на нагрев стен а не воды. Стоимость проводки зависит от расположения щитка и душевой кабинки. Думаю не менее 300шк.
Елена в любом случае прислушаться к голосу электриков стоило бы.Ну а если так уж сильно хочется ат мор в душевой.то и делать это надо соответственно всем правилам техники безопасности люди.ат мор должен быть отдален от влаги и воды хотя бы на состоянии от 2 метров,и водонепроницаем.Сама же вилка по возможности запитана,за пределами ванной комнаты .(в целях безопасности).И если какои не будь электрик придет и будет ставить вам ат мор прям рядом с душем или с краном и убеждать что ничего страшного тогда и вы будьте бдительны.Заставьте его поставить ат мор дальше и просто удлинить трубки для воды.
улыбнули ответы лучших электриков Израилья-про вилку в другои комнате. если честно то таких электриков я бы близко к эл.установкам не пропустил. атмор подключается напримую к линии.толщина проводов указан в паспорте.обычно 2,5 либо 4,0. в новых домах ничего переделыват не надо. атмор устанавливается в душе над самим душем,капли воды ему не страшны,другое дело если вы будете поливать его душем. отделная линия ему не нужна,только сечение проводов должен соответствовать что указано в паспорте. у меня стоял атмор 5 киловатт и провода были 2,5.на полную мощность его включают редко так что ни каких проблем в течении 13-14 лет не было. снял его для ремонта ваннои комнаты,к зиме ставлю обратно.работает как часы,семья 4 человека.
Томас, меня тоже рассмешили ответы про вилки в соседней комнате, также, как и Ваше утверждение, что не нужна отдельная линия. Согласно Стандартам Израиля, любой потребитель мощностью свыше 2-х киловатт обязан иметь отдльную линию и отдельную защиту
А
Аноним
Автор вопроса
ищу электрика для установки
15 г. назад
Согласен с последним выступающим . И от себя только добавлю Томасу . У Вас был Атмор расчитаный на две ! линии . Запрещены в Израиле бытовые приборы (однофазные) выше 4.5 кв . Поэтому что бы использовать на полную мощность (5кв) нужны две фазы ( или две линии с одной фазы с автоматами по 16А . Если уж так хочется одну линию (а ток ,на секундочку , ~21А) , то согласно закона об электичестве нужно провод не меньше 4 см^2 и автомат 25А . и соответственно нужно смотреть на луах ,какой там раши . И т/д/ . Исходя из таких же расчетов ведётся линия для кухонных электрокерамических плит . А то что сделали вы по меркам Советских стандартов проходило . Там был приберный расчет 10А на квадрат :)) . Это я к тому что если советовать в публичном месте , то нужно таки придерживаться законов страны . А насчет вилки в соседней комнате и Атмора в коридор с удлинённым шлангом.... :)) .Грустно что Лучшие электрики уступают в знаниях установщикам пладелет . Установка атмора в зависимости от квартир будет порадка 400 -500 шек.
Согласен с последним выступающим . И от себя только добавлю Томасу . У Вас был Атмор расчитаный на две ! линии . Запрещены в Израиле бытовые приборы (однофазные) выше 4.5 кв . Поэтому что бы использовать на полную мощность (5кв) нужны две фазы ( или две линии с одной фазы с автоматами по 16А . Если уж так хочется одну линию (а ток ,на секундочку , ~21А) , то согласно закона об электичестве нужно провод не меньше 4 см^2 и автомат 25А . и соответственно нужно смотреть на луах ,какой там раши . И т/д/ . Исходя из таких же расчетов ведётся линия для кухонных электрокерамических плит . А то что сделали вы по меркам Советских стандартов проходило . Там был приберный расчет 10А на квадрат :)) . Это я к тому что если советовать в публичном месте , то нужно таки придерживаться законов страны . А насчет вилки в соседней комнате и Атмора в коридор с удлинённым шлангом.... :)) .Грустно что Лучшие электрики уступают в знаниях установщикам пладелет . Установка атмора в зависимости от квартир будет порадка 400 -500 шек.
В нормальных квартрах ванная комната и есть отдельная линия со своеи защитои. если запрещены законом то почему амкор выпускает нагреватели с мощностью до 5 киловатт однофазные? но это факт,подробности можете узнать в институте стандартизации.
Томас, предлагаю не спорить о том, где Ваши познания не очень профессиональны, это я так мягко выражаюсь. Ванная комната совсем не обязана иметь отдельную линию, ибо нагрузка там небольшая, 1-2 лампочки и розетка для бритья. Поэтому вполне допустимо, чтобы к этой же линии подключалось освещение туалета или коридора. А автору вопроса приношу извинения за то, что превратили Ваш вопрос в дискуссию. Буду рад помочь, если обратитесь
да вижу хороших электриков у нас не осталось 1 к ат мору ведут отдельную линию и ат мор вода устойчив 2 если делать линию для ат мор обязан поставить пакет неподалёку от него и он тоже вода устойчив 3 как узнать какой провод и поло автомат нужен для вашего ат мора разделите ваты на вольты и вы получите ампераж например у кого та там 5кв это 5000ват делим на 220вол получаем 22,8ампер то здесь не как не может быть провад 2,5кмм а уровням выше 4 кмм и полу автомат 25ампер 4можно ли ставить ат мор над душевой можно если у вас конечно исправный пхат если он 0,03а а не 0,30а и чтобы ан выбивал если прикоснётесь нулём до заземления если не выбило значит у вас или пхат не гожий или нет заземления в доме
А
Аноним
Понимаю, что тема уже устарела, но отмечусь ибо вопрос актуален. Парадокс, когда говоришь прямо и отказываешься выполнять работу - не верят, а когда приходит какой-то умник и берясь не за своё дело вешает лапшу на уши - всё проходит Начнём с того, что атмор вообще нельзя ставить. Да и его при этом свободно продают в магазинах. Попробуйте получить ишур от Хеврат Хашмаль с установленным атмором в ванной. Стандарт в Израиле 231 вольт. На самом деле значение колеблется, где-то меньше, где-то больше. 220 было в прошлой жизни. ;) ЗЫ Опасайтесь тех, кому море по-колено и занимаясь дверьми готов лихо браться не за своё дело. Позовите маляра, а лучше плиточника - установят. ;)
13 г. назад
ну для тех кто улыбнулся с ответами про вилку в другой комнате,правильна читать и понимать хоть кое что в электричестве.Написано было за пределами,а значит с другой стороны стенки.Любой нормальный электрик так бы сразу и понял.Про другую комнату не было и речи товарищи ремонта металлических дверей.Занимайтесь лучше своими дверьми если не знаете законов стандартов по электричеству в Израиле.
Илья, я ответственно заявляю, что заглавие твоей страницы-один из лучших электриков-необходимо изменить, не позорься. Вилку для разъема такого энергоемкого прибора, как водопроточный нагреватель, ставить категорически запрещено! Обязан быть двухполюсный выключатель, с лампочкой, загорающейся при включении. Это просто стандарт, который надо знать, прежде, чем брать в руки отвертку
Какие жаркие дискуссии, по правилам х.хашмаль в ванной нельзя ставить эл.приборы но и запретить никто не в праве а электрик установивший такой прибор не по правилам может лешится лицензии. Это как дорогу перейти не по пешеходному переходу.Вроде и удобней но нельзя 😃
Вполне допустимы защищенные водонепроницаемые приборы. Сейчас продаются электрические полотенца, атморы, и никто вам не запрещает их устанавливать,но есть стандарты по подключению, которые ну никак не отвечают "вилкам за стенкой"
Не смешите меня дорогой товарищь "Электричество все виды работ".Если не знаете для чего вилка нужна.Атмор это не бойлер,а выключатель которому вы якобы меня учите, отключает резетку в которой находится вилка отмора ...Так что прежде чем что то констатировать личное из личного закона научитесь правильно ловить суть сказанного.и не судите по себе...
Да вот и каблан электрик с дипломом к вашему сведению.Нет такого понятия атмор на 2 линии.Очень смешно что дипломированый электрик не знает что такое 1 фаза,2 фазы и 3 фазы.А 2 линии это когда одна у вас дома а другая у соседа дипломированный каблан маляр элекрик
Атмор 5500W ИЛИ примерно 23.5А.Все бытовые розетки на 16А.И только из-за того ,что атмором пользуются по несколько минут и с перерывами,а не постоянно и по 3 часа ,розетки сгарают не за 2-4 месяца ,а за пару лет.
Добавить ответ