Дом, ремонт, производствоЭлектрики·5 г. назад·обновлён 5 дн. назад
Спрашивает YAKOV

Должен ли я выполнить защитное заземление?

Я РАБОТАЮ В ИЗРАИЛЕ ЭЛЕКТРИКОМ МНОГО ЛЕТ И ВПЕРВЫЕ СТОЛКНУЛСЯ С ТАКИМ СЛУЧАЕМ: ДОМ МНОГО КВАРТИРНЫЙ ПОСТРОЕН РАНЬШЕ 1972 И ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО ПУТЕМ СОЕДИНЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПРОВОДА К ТРУБЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.(сейчас для этого требуется согласие хозяина трубы). И люди, во время замены железных труб внутри дома на пластмассовые, перенесли земляной провод к счетчику воды и все эти провода сейчас обрезаны. Я кладу заземляющий электрод и у меня возник вопрос: должен я выполнить защитное заземление ( T T ) или зануление (T N C S),если меняю <br /> в одной квартире.
9 ответов2 просмотров0 подписчиковоткрыт для ответов

9 ответов

что то я сильно сомневаюсь,что вы тут много лет.Знаете почему? Да потому что здесь нет никаких разных систем заземления,существует одна единственная ,как ее по буквам не знаю.Короче заземляющий провод на жел.трубу этого же потребителя,а под землей эта труба связана с общим контуром заземления под домом.Если всё меняется на пластик,то ищите ближайшую точку к общему подземному контуру и от нее тяните прямо в щиток провод. А зануления в Израиле я вообще не встречал.Зануление делалось в Союзе не от хорошей жизни,а из экономии.Здесь на этом не экономят.
товарищ предыдущий оратор , а сколько вы лет в Израиле и знаете ли о существовании 2 важных книжек для электриков - это книжка - Дунаевского , где и описано как правильно должно быть выполнено заземление и Хок Хашмаль , где написаны все основные законы и правила выполнения электрических работ и не вводите никого в заблуждние . если трубы в доме заменены на пластиковые ,то нужно сделать новое : - ארקה יסודי вбить по периметру дома 4 3-х метровых в длину металлических стержня , они должны быть соединны между собой , все подробности в книге Дунаевкого , конечно может и сделал этот контур до вас , но из своего опыта я очень сомневаюсь . спасибо за внимание .
хочу ответить "предыдущему оратору". Кроме этих двух книг,есть еще как минимум несколько(например МАрк Лейдерман "Справочное пособие" и др.).Так вот не надо советовать человеку строить чуть ли не новую подстанцию.При подходе к любой работе надо подумать как ее выполнить максимально проще и быстрее.так вот при замене на пластиковые трубы ,все равно есть место водяного крана главного(раши),а он всегда металлический и всегда связан с контуром и нормальные люди берут заземление оттуда ,а не строят новый контур(вбивание,сварка и т.д.--это реально для жильца дома?)
Абсолютно согласен с "сложными электротехническими работами"...Не нужно выдумывать велосипед.Всё верно выводится от главного Раши,но у меня большие сомнения,что по этажам нет заземления!Есть Хиврат Хашмаль,уже бы давно бо башке всем наступали.И таки да выводится в пластиковой трубе...У меня просто,что бы поржать,вопрос к трём электрикам суммах?И какого сечения провод Вы хотите протянуть к жильцу? 2,5. ? Как разводка в квартире?
в этом вопросе я не увидел ничего "ржачного".Если вы не в курсе,отвечаю бесплатно.От крана раши до щитка(одного щитка,а не группы),я бы провел 6-ку и этого достаточно.Т.к. нам хеврат-хашмаль на выходе из счетчика до нашего квартирного раши тоже дает 6-ку.
"Сложные",ты прав.Я просто "хотел электрика,который давно в стране хотел спросить о занулении и,что ему хозяин(клиент) не разрешает подключиться к старым метал-трубам.Да похер клиенту,что и как ты делаешь,или я не прав? Яков Бейт Шемеш,плохо наверное быть туристом в стране,в которой ты ни хрена не хаваешь?Поверь ватик туриста видит из далека.
Добавить ответ