Реле на холод срабатывает через раз: в чем может быть проблема?
После включения кондиционера с пульта происходит включение вентилятора и поворотников, а на холод реле не срабатывает.По совету одного специалиста выключаю его из разметки, жду 5минут и снова включаю срабатывает через раз,может холодить , может нет,что делать и сколько это стоит.Кондиционр"Электра", инверторный.
12 ответов0 просмотров0 подписчиковоткрыт для ответов
Как обычно цены варьируются от 600 до 1100 за карту всё зависит от модели и год производства , плюс за работу примерно берут 300 шек. Лично я советую заменить на новый кондиционер 1 или 1.25 не инверторный будет не на много дороже.
это называется летучая неисправность:то она есть,то её нет.Скорей всего это потеря контакта,либо снимите и потом назад опять плотно вставьте эту плату или модуль что там у вас.Если отдельное реле-тоже самое,вытащите и назад плотно вставьте.Если не поможет,значит где то в пайке есть место,которое плохо пропаяно на плате.
конечно эта плата находится в квартирной части мазгана.Можно на заводе заказать отдельно эту плату,ведь "электра" это же израильский мазган.По-моему завод этот в Ришоне,хотя могут быть филиалы и в др.городах.
Если кто-нибудь все-таки починит,прежде чем расплачиваться,постучите по мазгану легонько с разных сторон и после этого пробуйте включать.Потому что я смотрю тут спецы только цену себе набивают и требуют предварительной оплаты.
А можно не зная где неисправность,просто пропаять всю плату,все точки.она думаю,небольшая.