Дом, ремонт, производствоКондиционеры·7 г. назад·обновлён 5 дн. назад
Спрашивает Ефим

В чём причина неисправности?

При отключении пультом наружний блок мотора и компрессора продолжает работать , гудит и нагревается а внутренний выключается.Отключаю только отсоединив эл.кабель от сети. При повторном включении эл.кабеля в сеть опять начинает работать наружний блок а внутренний блок остаётся выключенным и его нужно включить пультом и он начинает работать нормально.Что не в порядке в системе?Кондиционер Торнадо плазма 2008 года выпуска.Работал безупречно.
1 ответ1 просмотров0 подписчиковоткрыт для ответов

1 ответ

Обычно эта поломка связана с тем, что реле которое включает компрессор залипло и по этому не отключает компрессор. Это реле (на иврите - маган מגען) необходимо заменить. Как правило это работа для техника.