Дом, ремонт, производствоКондиционеры·13 г. назад·обновлён 5 дн. назад
Спрашивает Ольга

Сломались кондиционеры Tadiran инверторы, что думают специалисты?

У меня сломались два кондиционера Tadiran. Оба - инверторы. Куплены в августе 2008. Один - Spirit 15i На нем таг показывает ошибку - E6. Второй - Spirit 10i. На нем таг показывает ошибку - H3. Относительно первого - техник Tadiranа не глядя, по телефону предлагает сменить картис пикуд. Но сам откровенно заявляет, что он не электронщик. Про второй - даже не спрашивала. Что по этому поводу думают специалисты?
3 ответа0 просмотров0 подписчиковоткрыт для ответов

3 ответа

Parnas Plus  מיזוג אוויר
Parnas Plus מיזוג אוויר
Кондиционеры
Хайфа
E6 - означает что между внутренним и внешнем блоком есть разрыв цепи (кабель тикшорет) H3 - означает что растет давление в компрессоре и напряжение тока растет в обоих случаях нужна более тщательная проверка на месте
По поводу Е6. Техник из Тадирана очень близок к истине. Кроме высказанного предположения о разрыве сети, эта ошибка действительно выдается при выходе из строя "картис пикуд". В первую очередь, естественно, следуют проверить не отошел ли где электро-контакт. По поводу Н3. Эта ошибка сигнализирует о том, что сработала защита отключения компрессора по перегреву. Причиной может быть как банально отошедший эл.контакт, так и куда более сложная проблема.