Этих данных мало - нужно знать покрытие стен и потолка (для рассчета коэффициэнта отражения),вид помещения (например магазин, аудитория), тип светильника (включая высоту от потолка). Напишите подробнее.
как расчитать сколько светильников надо на помещение зала 300м2 с высотой до пола4,5 метра? и какой мощьности хватит чтобы осветить такое помещение?
потолок -тикра гевис,стены тоже гевис цвета чуть светлее беж,помощение-аудитория для лекций,высота от пола 4,5 метра. светильники люминценные в одном 4 лампы по 20 ватт или любые экономичные но не накаливания. Кооф.отражения их не знаю. за ранее благодарю. говорят есть программа но не знаю где взять.Валерий.
За основу взято учебное помещение площадью 300м2 с высотой 4.5м с белым потолком, светлыми стенами и не темным полом. Высота освещаемой поверхности 1м(писменный стол). Тип светильника – ARS/R 418. В одном светильнике 4 люминисцентные лампы мощностьюпо 18 Вт.
Проверьте стандарт на требуемую освещенность. Если не ошибаюсь, требуемая освещенность: 500 лк.
Тогда потребуется 52-57 светильников (зависит от коэффициэнта запаса - как будет эксплуатироваться помещение). Если требуемая освещенность: 300 лк, то потребуется 35-37 светильников.
Требуемая освещенность для данного помещения-500 люкс.
Необходимо 48 светильников с 4-мя лампами типа Daylight x18Ватт каждая.
Тип светильника может быть ARS/R 418 либо аналогичные, но этот тип немного дешевле
Тут нужно не сколько знать а какие вы хотите светильники по сколько ватт
Если хотите яркий свет как днем то лучше установить галогенные лампы хватит их примерно 10штук на 300м
Если освещение не очень сильное например в 100ватт
вам хватит 30ламп по 100ватт
В вопросе не сказано,для каких целей будет использоваться помещение (300 кв.м ).Обычно при общем освещении требуется освещённость( на рабочей поверхности)не более 100 люкс.При высоте помещения 4.5 м нужно иметь(для указанной освещенности)примерно 10-15 Ватт на кв.м помещения,т.е.не более 4500 Ватт установленной мощности светильников.При мощности одного светильника 80 Ватт (2 лапы дневного света по 40 Ватт) нужно 56 таких светильников (расположенных равномерно по площади зала.
Все эти вопросы,про сколько лам нужно чтобы осветить Энную
площядку Энных размеров с высотой....
вызывают у меня улыбку.
:-) потому что я чувствую себя как кокоито мальчик на кокомто экзамене для электриков.
Сущесвует понятие такое как Люмен.
им и измеряеться осветительность.
ВАТ это мощьность.
Еак вот прошу не ловить меня на слове возможно я неточьно помню но 1 люмен =10 ватам
А для одного квадратного метра,по словам инжинеров трактующих и устанавливающих стандарты министерства стандартова .ТО НА 1 КВ МЕТР ТРЕБУЕТЬСЯ 1 ЛЮМЕН.
Выходит 1/1 не сложно запомнить и легко подсчитать.