Вопросы >> Дом, ремонт, производство >> Электрики

Какие есть варианты подключения проточного водонагревателя Атмор 5.5кВт?

2х220В (L1 L2) можно ли подключить на протянутый от старого мазгана кабель? Предохранитель 20А, протянут отдельно от коробки. Кабель только 3 жилы. (Было бы 4 - не было бы вопросов)...

Вызвал бы техника, да денег нету 600 шекелей платить...


Автор: Michael Dmitriev, город: Бат Ям, дата публикации: 16:04, 01/23/12
Ответы:
Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Можно, если сечение жил в кабеле не менее 4 кв мм. Между L1 и L2 ставится перемычка, она идет в комплекте.
Есть еще некоторые вещи, которые я Вам не советую делать самостоятельно, это работа специалиста, и экономия здесь неуместна

Ответ опубликован: 17:05, 01/24/12

Автора вопроса опубликовал дополнение:
Всё поставил сам, всё работает, ничего не загорелось и не взорвалось - проводка не греется, пакетник держит. Вот так... Как говориться - развод на бабло, если вызывать техника. Что меня и удивило, вообще-то...

Дополнение опубликованно: 16:04, 02/02/12

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Поздравляю. Развода никакого нет, есть элементарные вещи, которые необходимо соблюдать, и хорошо, что у Вас так получилось.

Ответ опубликован: 22:10, 02/04/12

Стрижка собак кошек. Груминг.

Вид деятельности: Домашние животные, Стрижка дом. животных, Салоны красоты
Ответ:
Михаил рукастый парень и это хорошо.Я согласен с предыдущим товарищем что "Есть еще некоторые вещи, которые я Вам не советую делать самостоятельно, это работа специалиста, и экономия здесь неуместна "
Простая формула - мощность разделить на напряжение сети и получим ток. 5.5 / 230 = 23.9 А. Вот так Михаил мы получили ток который потребляет Ваш атмор. А стало быть Вам надо ставит предохранитель на 25А. А если у Вас ещё раши тоже 25А ,то будет отключатся вся квартира .Если оставить 20А ,то через 10-20 минут предохранитель сгорит . Что делать? Либо идти в хеврат хашмаль и просить увеличить вам раши до 40А (Это стоит 2-3 тысячи шек). Либо включать атмор только на первую или только на вторую позицию. Либо успеть помыться за 9 минут. Удачи Вам,Михаил.
Вёстаки лучше советуйтесь со специалистами.

Ответ опубликован: 21:09, 02/07/12

Косметический и капитальный ремонт помещений .

Вид деятельности: Маляры, Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
В случае пожара ( не дай Бог , конечно ) страховая компания будет рассматривать ваш случай как поджог , соответственно и о возмещении убытков речь идти не будет , а в худшем случае могут заставить оплачивать убытки соседям . Также есть и уголовная ответственность за халатность ( רשלנות ) .
Мне кажется , что в вашем случае это неоправданный риск. Экономия на спичках.

Ответ опубликован: 08:08, 09/09/12


Для того, чтобы ответить на вопрос вам нужно открыть вашу страницу специалиста на сайте.
Открыть страницу специалиста...

Ссылка на вашу страницу будет автоматически прикреплена к ответу