Вопросы >> Дом, ремонт, производство >> Электрики

Верить ли электрикам, что обогреватель для воды атмор нельзя поставить в душевую в родительской спальне?

установка атмора

хочу поставить атмор в душевой что находится в родительской спальне два электрика сказали что нельзя этого сделать это достоверная информация или такие электрики?


Автор: елена, город: Ашдод, дата публикации: 13:01, 08/19/11
Ответы:
сантехник афула

Вид деятельности: Дизайнеры интерьеров, Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы
Ответ:
наверно да. для атмора требуется отдельная линия, сильная, как на мазган. не совсем безопасно устанавливать атмор в самой душевой кабинке. хотя я видел всякое. люди рискуют и ничего, пока жертв небыло.

Ответ опубликован: 21:09, 08/19/11

Ремонт телевизоров, LED ЛСД в Хайфе, Нешер, Акко, крайот. Пульты дистанционного управления.

Вид деятельности: Ремонт быт. техники, Компьютеры и интернет
Ответ:
использую в душевой кабинке Атмор уже более 15 лет,никаких проблем с безопасностью или перегрузками не было.Главное при установке руководствоваться правилами для сырых помещений,заземление обязательно!!! Выбор проводки по указанной на Атморе мощности.Конечно в идеале отдельная линия,но я использовал линию от бойлера.А если Вам электрики категорически сказали НЕТ!-очевидно Ваша проводка действительно очень слабая,или электрики слабые)))
Желаю удачи!

Ответ опубликован: 16:04, 08/20/11

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
нет ни малейших проблем-главное, чтобы линия была выполнена только для Атмора с соответствующей защитой в щите и правильно подобранным сечением кабеля.

Ответ опубликован: 13:01, 08/21/11

Автора вопроса опубликовал дополнение:
как я поняла нужно вести новую линию сколько стоит такая работа

Дополнение опубликованно: 18:06, 08/21/11

Бениамин - реставратор

Вид деятельности: Ремонт быт. техники, Ремонт мебели, Сварщики, Токари
Ответ:
Следует предположить, что электрики подразумевали отсутствие мощной проводки для подключения Атмора. По технике безопасности душ и ванна - одно и тоже. Желательно провести проводку проводом 4-6мм2. Если провод менее он будет греться и может большая часть энергии уйти на нагрев стен а не воды. Стоимость проводки зависит от расположения щитка и душевой кабинки. Думаю не менее 300шк.

Ответ опубликован: 20:08, 08/21/11

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Автора вопроса опубликовал дополнение:
как я поняла нужно вести новую линию сколько стоит такая работа
Дополнение опубликованно: 21-08-2011 18:45

600 шек. включая Атмор

Ответ опубликован: 20:08, 08/21/11

электричество,электро-работы,проводка,подключения,ремонт,добавка линии,освещение,светильники,резетки

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Елена в любом случае прислушаться к голосу электриков стоило бы.Ну а если так уж сильно хочется ат мор в душевой.то и делать это надо соответственно всем правилам техники безопасности люди.ат мор должен быть отдален от влаги и воды хотя бы на состоянии от 2 метров,и водонепроницаем.Сама же вилка по возможности запитана,за пределами ванной комнаты .(в целях безопасности).И если какои не будь электрик придет и будет ставить вам ат мор прям рядом с душем или с краном и убеждать что ничего страшного тогда и вы будьте бдительны.Заставьте его поставить ат мор дальше и просто удлинить трубки для воды.

Ответ опубликован: 16:04, 08/27/11

двери_замки_вскрытие_ремонт_установка_пладелет_взлом_все для дома

Вид деятельности: Безопасность, охрана, Взлом/замена замков, Ключи, двери, замки
Ответ:
улыбнули ответы лучших электриков Израилья-про вилку в другои комнате.
если честно то таких электриков я бы близко к эл.установкам не пропустил.
атмор подключается напримую к линии.толщина проводов указан в паспорте.обычно 2,5 либо 4,0.
в новых домах ничего переделыват не надо.
атмор устанавливается в душе над самим душем,капли воды ему не страшны,другое дело если вы будете поливать его душем.
отделная линия ему не нужна,только сечение проводов должен соответствовать что указано в паспорте.
у меня стоял атмор 5 киловатт и провода были 2,5.на полную мощность его включают редко так что ни каких проблем в течении 13-14 лет не было.
снял его для ремонта ваннои комнаты,к зиме ставлю обратно.работает как часы,семья 4 человека.

Ответ опубликован: 10:10, 08/29/11

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Томас, меня тоже рассмешили ответы про вилки в соседней комнате, также, как и Ваше утверждение, что не нужна отдельная линия. Согласно Стандартам Израиля, любой потребитель мощностью свыше 2-х киловатт обязан иметь отдльную линию и отдельную защиту

Ответ опубликован: 20:08, 08/29/11

Автора вопроса опубликовал дополнение:
ищу электрика для установки

Дополнение опубликованно: 18:06, 08/30/11

Отделка и ремонт квартир и коттеджей любого уровня в Израиле ((частичный ремонт, косметический рем

Вид деятельности: Маляры, Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Согласен с последним выступающим . И от себя только добавлю Томасу . У Вас был Атмор расчитаный на две ! линии . Запрещены в Израиле бытовые приборы (однофазные) выше 4.5 кв . Поэтому что бы использовать на полную мощность (5кв) нужны две фазы ( или две линии с одной фазы с автоматами по 16А . Если уж так хочется одну линию (а ток ,на секундочку , ~21А) , то согласно закона об электичестве нужно провод не меньше 4 см^2 и автомат 25А . и соответственно нужно смотреть на луах ,какой там раши . И т/д/ . Исходя из таких же расчетов ведётся линия для кухонных электрокерамических плит . А то что сделали вы по меркам Советских стандартов проходило . Там был приберный расчет 10А на квадрат :)) . Это я к тому что если советовать в публичном месте , то нужно таки придерживаться законов страны . А насчет вилки в соседней комнате и Атмора в коридор с удлинённым шлангом.... :)) .Грустно что Лучшие электрики уступают в знаниях установщикам пладелет .

Установка атмора в зависимости от квартир будет порадка 400 -500 шек.

Ответ опубликован: 14:02, 08/31/11

Отделка и ремонт квартир и коттеджей любого уровня в Израиле ((частичный ремонт, косметический рем

Вид деятельности: Маляры, Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Согласен с последним выступающим . И от себя только добавлю Томасу . У Вас был Атмор расчитаный на две ! линии . Запрещены в Израиле бытовые приборы (однофазные) выше 4.5 кв . Поэтому что бы использовать на полную мощность (5кв) нужны две фазы ( или две линии с одной фазы с автоматами по 16А . Если уж так хочется одну линию (а ток ,на секундочку , ~21А) , то согласно закона об электичестве нужно провод не меньше 4 см^2 и автомат 25А . и соответственно нужно смотреть на луах ,какой там раши . И т/д/ . Исходя из таких же расчетов ведётся линия для кухонных электрокерамических плит . А то что сделали вы по меркам Советских стандартов проходило . Там был приберный расчет 10А на квадрат :)) . Это я к тому что если советовать в публичном месте , то нужно таки придерживаться законов страны . А насчет вилки в соседней комнате и Атмора в коридор с удлинённым шлангом.... :)) .Грустно что Лучшие электрики уступают в знаниях установщикам пладелет .

Установка атмора в зависимости от квартир будет порадка 400 -500 шек.

Ответ опубликован: 07:07, 09/01/11

двери_замки_вскрытие_ремонт_установка_пладелет_взлом_все для дома

Вид деятельности: Безопасность, охрана, Взлом/замена замков, Ключи, двери, замки
Ответ:
В нормальных квартрах ванная комната и есть отдельная линия со своеи защитои.
если запрещены законом то
почему амкор выпускает нагреватели с мощностью до 5 киловатт однофазные?
но это факт,подробности можете узнать в институте стандартизации.

Ответ опубликован: 15:03, 09/01/11

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Томас, предлагаю не спорить о том, где Ваши познания не очень профессиональны, это я так мягко выражаюсь. Ванная комната совсем не обязана иметь отдельную линию, ибо нагрузка там небольшая, 1-2 лампочки и розетка для бритья.
Поэтому вполне допустимо, чтобы к этой же линии подключалось освещение туалета или коридора.
А автору вопроса приношу извинения за то, что превратили Ваш вопрос в дискуссию. Буду рад помочь, если обратитесь

Ответ опубликован: 13:01, 09/03/11

Мастер на все руки

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы, Электрики
Ответ:
да вижу хороших электриков у нас не осталось
1 к ат мору ведут отдельную линию и ат мор вода устойчив
2 если делать линию для ат мор обязан поставить пакет неподалёку от него и он тоже вода устойчив
3 как узнать какой провод и поло автомат нужен для вашего ат мора разделите ваты на вольты и вы получите ампераж например у кого та там 5кв это 5000ват делим на 220вол получаем 22,8ампер то здесь не как не может быть провад 2,5кмм а уровням выше 4 кмм и полу автомат 25ампер
4можно ли ставить ат мор над душевой можно если у вас конечно исправный пхат если он 0,03а а не 0,30а и чтобы ан выбивал если прикоснётесь нулём до заземления если не выбило значит у вас или пхат не гожий или нет заземления в доме

Ответ опубликован: 15:03, 09/17/11

Ремонты , квартир, домов, электрика, сантехника, керамика, кухни, покраска.

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы, Электрики
Ответ:
сделать можно все , возникают другие вопросы ,это 1.Зачем и 2. Почем .
Звоните договоримся

Ответ опубликован: 10:10, 11/12/11

Вид деятельности:
Ответ:
Понимаю, что тема уже устарела, но отмечусь ибо вопрос актуален.

Парадокс, когда говоришь прямо и отказываешься выполнять работу - не верят, а когда приходит какой-то умник и берясь не за своё дело вешает лапшу на уши - всё проходит

Начнём с того, что атмор вообще нельзя ставить. Да и его при этом свободно продают в магазинах. Попробуйте получить ишур от Хеврат Хашмаль с установленным атмором в ванной.

Стандарт в Израиле 231 вольт. На самом деле значение колеблется, где-то меньше, где-то больше. 220 было в прошлой жизни. ;)

ЗЫ Опасайтесь тех, кому море по-колено и занимаясь дверьми готов лихо браться не за своё дело.

Позовите маляра, а лучше плиточника - установят. ;)

Ответ опубликован: 23:11, 12/25/12

электрик инженер инспектор 3 категории Хайфа и крайет

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
атмор это прибор без тав текена и по израильским законам нельзя устанавливать . хеврат хашмаль категорически не приемлет атмор.. вот такие дела

Ответ опубликован: 06:06, 11/14/14

электричество,электро-работы,проводка,подключения,ремонт,добавка линии,освещение,светильники,резетки

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
ну для тех кто улыбнулся с ответами про вилку в другой комнате,правильна читать и понимать хоть кое что в электричестве.Написано было за пределами,а значит с другой стороны стенки.Любой нормальный электрик так бы сразу и понял.Про другую комнату не было и речи товарищи ремонта металлических дверей.Занимайтесь лучше своими дверьми если не знаете законов стандартов по электричеству в Израиле.

Ответ опубликован: 00:12, 12/13/14

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Илья, я ответственно заявляю, что заглавие твоей страницы-один из лучших электриков-необходимо изменить, не позорься. Вилку для разъема такого энергоемкого прибора, как водопроточный нагреватель, ставить категорически запрещено! Обязан быть двухполюсный выключатель, с лампочкой, загорающейся при включении. Это просто стандарт, который надо знать, прежде, чем брать в руки отвертку

Ответ опубликован: 17:05, 12/13/14

Ремонты , квартир, домов, электрика, сантехника, керамика, кухни, покраска.

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы, Электрики
Ответ:
Какие жаркие дискуссии, по правилам х.хашмаль в ванной нельзя ставить эл.приборы но и запретить никто не в праве а электрик установивший такой прибор не по правилам может лешится лицензии.
Это как дорогу перейти не по пешеходному переходу.Вроде и удобней но нельзя 😃

Ответ опубликован: 18:06, 12/13/14

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Вполне допустимы защищенные водонепроницаемые приборы. Сейчас продаются электрические полотенца, атморы, и никто вам не запрещает их устанавливать,но есть стандарты по подключению, которые ну никак не отвечают "вилкам за стенкой"

Ответ опубликован: 19:07, 12/13/14

Ремонты , квартир, домов, электрика, сантехника, керамика, кухни, покраска.

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы, Электрики
Ответ:
в правилах четко прописано по конкретному вопросу.
ציוד חשמלי בחדר אמבטיה או מקלחת
תק' תשנ"ג-1992
(א) באזור 0 לא יותקן כל ציוד חשמלי.

Ответ опубликован: 19:07, 12/13/14

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
אזור 0- אזור מעל אמבטיה, ז'קוזי או כל מקור מים אחר. חדר אמבטיה מעבר למקומות האלה מאפשרים התקנת מכשירי מוגן מים

Ответ опубликован: 20:08, 12/13/14

электричество,электро-работы,проводка,подключения,ремонт,добавка линии,освещение,светильники,резетки

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Не смешите меня дорогой товарищь "Электричество все виды работ".Если не знаете для чего вилка нужна.Атмор это не бойлер,а выключатель которому вы якобы меня учите, отключает резетку в которой находится вилка отмора ...Так что прежде чем что то констатировать личное из личного закона научитесь правильно ловить суть сказанного.и не судите по себе...

Ответ опубликован: 14:02, 12/20/14

электричество,электро-работы,проводка,подключения,ремонт,добавка линии,освещение,светильники,резетки

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Да вот и каблан электрик с дипломом к вашему сведению.Нет такого понятия атмор на 2 линии.Очень смешно что дипломированый электрик не знает что такое 1 фаза,2 фазы и 3 фазы.А 2 линии это когда одна у вас дома а другая у соседа дипломированный каблан маляр элекрик

Ответ опубликован: 23:11, 12/21/14

Электрик Алекс.Электрика и ремонт квартир.Круглосуточно.

Вид деятельности: Кондиционеры, Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Атмор 5500W ИЛИ примерно 23.5А.Все бытовые розетки на 16А.И только из-за того ,что атмором пользуются по несколько минут и с перерывами,а не постоянно и по 3 часа ,розетки сгарают не за 2-4 месяца ,а за пару лет.

Ответ опубликован: 18:06, 06/26/19


Для того, чтобы ответить на вопрос вам нужно открыть вашу страницу специалиста на сайте.
Открыть страницу специалиста...

Ссылка на вашу страницу будет автоматически прикреплена к ответу