Как правильно определить нагрузку на сеть?

На двух комнатах сидит автомат 10А.Зимой включаю допонительные приборы:масляные обогреватели,обогрев в ванной...Часто выбивает при нескольких приборах.Как рассчитать,можно ли повысить Ампер в автомате

Автор: Leonid, город: Афула, дата публикации: 20:08, 01/13/17
Ответы:
Мебель ,работа по дереву, плотницкие и столярные работы, ремонты

Вид деятельности: Дизайнеры интерьеров, Плотники, Столяры, Ремонт квартиры
Ответ:
10А обычно ставят на освещение, поставь 16 и не ошибешься. А, вообще, считают так: мощность нагрузки ( вт) делят на напряжение , плюс небольшой запас.

Ответ опубликован: 20:08, 01/14/17

ЭЛЕКТРИК. ЦЕНТР СТРАНЫ

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Вообще то зависит от сечения провода, можно или нельзя увеличивать номинал автомата

Ответ опубликован: 00:12, 01/15/17

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Если провода 1.5 мм2, то необходимо их заменить на 2.5 мм2, причем и от распредкоробок к розеткам тоже, только потом можно установить автомат 16 ампер.

Ответ опубликован: 17:05, 01/17/17

Стрижка собак кошек. Груминг.

Вид деятельности: Домашние животные, Стрижка дом. животных, Салоны красоты
Ответ:
Леонид добрый день! Подсчитать нагрузку просто. Складываете все включаемые мощности - тануры,печки, обогреватели и т.д. которые "сидят" на выбиваемом автомате. Далее эту общую мощность делите на напряжение вашей сети (230 вольт) и получаете ток проходящий по цепи падающего автомата. Автомат новый ставится с номиналом большим чем получилась ваша цифра тока в цепи. Номинал автомата должен быть максимально близок к расчётному току. Пример : если ток у вас получился 23 ампера ,то автомат берётся 25 ампер. И ещё , правильно было сказано что провода надо заменить на сечение 2,5 мм кв. При этом Ваш новый автомат не должен превышать ампеража вашего автомата раши.

Ответ опубликован: 14:02, 01/22/17

חשמלאי באשקלון אבודות חשמל איכותיותбойлер горячей воды ремонт, устранение проблем установка приборов

Вид деятельности: Ремонт быт. техники, Электрики
Ответ:
Правильное дополнение к правильному ответу Анатолия. По сути вопроса - это 2 комнаты сидят на автомате 10 А, вдобавок обогрев в ванной бывает отдельный со щита (в новых домах и тогда его не суммируем). При 25 А потребляемого тока, например, сечение 2.5 мм кв. почти без запаса, т. е. практически лучше не включать на мах мощность и все приборы сразу.

Ответ опубликован: 22:10, 02/10/17

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Правильное дополнение к неправильному ответу:
Того, кто утверждает, что с автоматом 25 А можно использовать провода 2.5 мм2, нельзя подпускать к электроустановке даже близко. Учите мат. часть и не позорьте свои седины.
שטח חתך
[mm²] זרם מרבי
[A] [A]

1.5 10
2.5 16
4 20
6 25

Ответ опубликован: 08:08, 02/11/17

Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Пояснение-некорректно сохранилось:
1.5 мм2 - 10 А
2.5мм2 -16А
4мм2 - 20А
6мм2 - 25А

Ответ опубликован: 08:08, 02/11/17

Электрик Алекс.Электрика и ремонт квартир.Круглосуточно.

Вид деятельности: Кондиционеры, Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Замените проводку.

Ответ опубликован: 15:03, 06/26/19