Вопросы >> Дом, ремонт, производство >> Электрики

Почему отключается атмор?

При включении атмора . Атмор через несколько минут отключается. Какова причина. В розетке кабель 3×2,5 сечении. В щитке стоит на 16 Ампер. Что нужно проверить? Спасибо.

Автор: Amnon, город: Бат Ям, дата публикации: 12:12, 12/27/16
Ответы:
ЭЛЕКТРИК. ЦЕНТР СТРАНЫ

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Величину проходящего тока. Если нету 16 ампер, надо заменить автомат, либо заменить сразу на новый, если проверить нет возможности. Не мешало бы еще и мощность посмотреть, которая сидит на автомате (сам атмор и может еще че подключено)

Ответ опубликован: 20:08, 12/27/16

ЭЛЕКТРИК

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Позвоните мне я объяснить вашу проблему
0528228165

Ответ опубликован: 21:09, 12/27/16

Ашкелон - электрик-мусмах, гарантия на любую работу

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Очевидно, через несколько минут отключается защитный автомат в щите на линии атмора? Тогда при условии исправного атмора и всей линии надо 1) проверить соответствие автомата мощности атмора (5. или 7.5 KW), 2) не включать другие потребители на этой линии, 3) включать атмор не на 3-е положение и уменьшить подачу воды с помощью регулятора душа или крана горячей воды - это выход из положения прямо сейчас. Электрик с правом проведения электрических работ (уполномоченный) может решить проблему в соответствии с требованиями стандарта.

Ответ опубликован: 10:10, 12/28/16

Автора вопроса опубликовал дополнение:
Мне электрики посоветовали что нужно на щитке поменять автомат вместо 16 Ампер поставить 20 ампера. Сказали, что потом не будет выбивать автомат.Атмор у меня подключен совсем отдельна я линия стоит там на 16 Ампер. Если я ставлю на двойку теплая вода не чувствуется .Если переключаю доконца на 3. Идет теплая вода но через 2 или 3 мин.Выбивает автомат.Мне кажется если поставить на 20 ампера то будет нормально. Прошу совета? Спасибо.

Дополнение опубликованно: 12:12, 12/28/16

Ашкелон - электрик-мусмах, гарантия на любую работу

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Вы не указали мощность атмора (?) - это от неё надо плясать. Вдобавок подключается атмор не через розетку, а напрямую. Учитывать при эксплуатации надо всё, вплоть до качества контактов в щите, если он не новый.

Ответ опубликован: 13:01, 12/28/16

ЭЛЕКТРИК. ЦЕНТР СТРАНЫ

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Купите новый автомат на 16 ампер, установите его, и забудете свою проблему. При условии конечно если до этого он работал с 16 автоматом

Ответ опубликован: 16:04, 12/28/16

ЭЛЕКТРИК. ЦЕНТР СТРАНЫ

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
А если не поможет звоните 0509034800, сделаем, будете и с горячей водой и пожара избежите)))

Ответ опубликован: 16:04, 12/28/16

все виды электрических работ

Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Вызвать электрика с ришаеном, самому не рекомендую.

Ответ опубликован: 18:06, 12/29/16

Стрижка собак кошек. Груминг.

Вид деятельности: Домашние животные, Стрижка дом. животных, Салоны красоты
Ответ:
Амнон, добрый день и с новым годом!
То что автомат у вас отключается это нормально в вашей ситуации, но не нормольно с точки зрения эл.безопасности . У вас скорее всего стоит атмор мощностью 5,5 kw. Для нормальной работы данного атмора нужен автомат 25 ампер. (5500w : 230v =23,9A). Сечение провода соответствует эл.безопасноти , но это пограничное значение. Ничего больше добавлять нельзя. Если атмор большей мощности то надо увеличивать сечение провода и номинал защитного автомата.
И ещё важное замечание. В вашем луах хашмале раши должен быть для атмора в 5,5kw не менее 32 A . Если атмор большей мощности то соответственно раши надо увеличивать . Но это уже другая история и связана она с разрешением в хеврат хашмаль.
Что касается нагрева воды ,то чем меньше напор, тем быстрее происходит её нагрев. И наоборот : чем больше напор воды и быстрее вода "проскакивает" нагревательные элементы атмора , тем слабее нагреваеться вода.
Удачи вам, Амнон, в новом году.

Ответ опубликован: 10:10, 01/01/17

АШДОДСКИ РЕМОНТ И УСЛУГИ

Вид деятельности: Маляры, Ремонт квартиры, Разное
Ответ:
надо поставить автомат на 16 ампер.

Ответ опубликован: 12:12, 01/03/17