Вопросы >>
Дом, ремонт, производство
>> Электрики
Освещение - как расчитать сколько светильников надо на помещение зала 300м2 с высотой до пола4,5 метра?
как расчитать сколько светильников надо на помещение зала 300м2 с высотой до пола4,5 метра? и какой мощьности хватит чтобы осветить такое помещение?
Автор: валерий, город: Кирьят Ям, дата публикации: 17:05, 07/07/09
Ответы:
Ремонт квартир в Иерусалиме и округе.
Вид деятельности: Маляры, Ремонт квартиры
Ответ:
Этих данных мало - нужно знать покрытие стен и потолка (для рассчета коэффициэнта отражения),вид помещения (например магазин, аудитория), тип светильника (включая высоту от потолка). Напишите подробнее.
Ответ опубликован: 09:09, 07/08/09
ремонт от крупного и до мелкого во всех видах работ
Вид деятельности: Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы, Электрики
Ответ:
как расчитать сколько светильников надо на помещение зала 300м2 с высотой до пола4,5 метра? и какой мощьности хватит чтобы осветить такое помещение?
потолок -тикра гевис,стены тоже гевис цвета чуть светлее беж,помощение-аудитория для лекций,высота от пола 4,5 метра. светильники люминценные в одном 4 лампы по 20 ватт или любые экономичные но не накаливания. Кооф.отражения их не знаю. за ранее благодарю. говорят есть программа но не знаю где взять.Валерий.
Ответ опубликован: 23:11, 07/08/09
Ремонт квартир в Иерусалиме и округе.
Вид деятельности: Маляры, Ремонт квартиры
Ответ:
За основу взято учебное помещение площадью 300м2 с высотой 4.5м с белым потолком, светлыми стенами и не темным полом. Высота освещаемой поверхности 1м(писменный стол). Тип светильника – ARS/R 418. В одном светильнике 4 люминисцентные лампы мощностьюпо 18 Вт.
Проверьте стандарт на требуемую освещенность. Если не ошибаюсь, требуемая освещенность: 500 лк.
Тогда потребуется 52-57 светильников (зависит от коэффициэнта запаса - как будет эксплуатироваться помещение). Если требуемая освещенность: 300 лк, то потребуется 35-37 светильников.
Ответ опубликован: 09:09, 07/09/09
ремонт от крупного и до мелкого во всех видах работ
Вид деятельности: Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы, Электрики
Ответ:
Проверьте стандарт на требуемую освещенность. Если не ошибаюсь, требуемая освещенность: 500 лк.
Что значит стандарт и где его можно проверить?
Ответ опубликован: 20:08, 07/10/09
Ремонт квартир в Иерусалиме и округе.
Вид деятельности: Маляры, Ремонт квартиры
Ответ:
Стандартами (таканот) занимается министерство стандартов.
Ответ опубликован: 13:01, 07/16/09
Все вида ремонтных и монтажных работ по электричеству
Вид деятельности: Электрики
Ответ:
Требуемая освещенность для данного помещения-500 люкс.
Необходимо 48 светильников с 4-мя лампами типа Daylight x18Ватт каждая.
Тип светильника может быть ARS/R 418 либо аналогичные, но этот тип немного дешевле
Ответ опубликован: 11:11, 07/25/09
услуги по ремонту компьютеров
Вид деятельности: Компьютерные техники
Ответ:
Тут нужно не сколько знать а какие вы хотите светильники по сколько ватт
Если хотите яркий свет как днем то лучше установить галогенные лампы хватит их примерно 10штук на 300м
Если освещение не очень сильное например в 100ватт
вам хватит 30ламп по 100ватт
Ответ опубликован: 20:08, 09/23/09
дипломированный электрик(ришайон 3х400А "техник-электрик")
Вид деятельности: Электрики
Ответ:
В вопросе не сказано,для каких целей будет использоваться помещение (300 кв.м ).Обычно при общем освещении требуется освещённость( на рабочей поверхности)не более 100 люкс.При высоте помещения 4.5 м нужно иметь(для указанной освещенности)примерно 10-15 Ватт на кв.м помещения,т.е.не более 4500 Ватт установленной мощности светильников.При мощности одного светильника 80 Ватт (2 лапы дневного света по 40 Ватт) нужно 56 таких светильников (расположенных равномерно по площади зала.
Ответ опубликован: 13:01, 10/05/09
электричество,электро-работы,проводка,подключения,ремонт,добавка линии,освещение,светильники,резетки
Вид деятельности: Ремонт квартиры, Электрики
Ответ:
Все эти вопросы,про сколько лам нужно чтобы осветить Энную
площядку Энных размеров с высотой....
вызывают у меня улыбку.
:-) потому что я чувствую себя как кокоито мальчик на кокомто экзамене для электриков.
Сущесвует понятие такое как Люмен.
им и измеряеться осветительность.
ВАТ это мощьность.
Еак вот прошу не ловить меня на слове возможно я неточьно помню но 1 люмен =10 ватам
А для одного квадратного метра,по словам инжинеров трактующих и устанавливающих стандарты министерства стандартова .ТО НА 1 КВ МЕТР ТРЕБУЕТЬСЯ 1 ЛЮМЕН.
Выходит 1/1 не сложно запомнить и легко подсчитать.
Ответ опубликован: 18:06, 04/10/10