Вопросы >> Дом, ремонт, производство >> Кондиционеры

В чём причина неисправности?

При отключении пультом наружний блок мотора и компрессора продолжает работать , гудит и нагревается а внутренний выключается.Отключаю только отсоединив эл.кабель от сети. При повторном включении эл.кабеля в сеть опять начинает работать наружний блок а внутренний блок остаётся выключенным и его нужно включить пультом и он начинает работать нормально.Что не в порядке в системе?Кондиционер Торнадо плазма 2008 года выпуска.Работал безупречно.

Автор: Ефим, город: Ашкелон, дата публикации: 08:08, 09/01/18
Ответы:
Ремонт кондиционеров в Ашдоде

Вид деятельности: Кондиционеры, Ремонт быт. техники
Ответ:
Обычно эта поломка связана с тем, что реле которое включает компрессор залипло и по этому не отключает компрессор. Это реле (на иврите - маган מגען) необходимо заменить. Как правило это работа для техника.

Ответ опубликован: 18:06, 09/01/18


Для того, чтобы ответить на вопрос вам нужно открыть вашу страницу специалиста на сайте.
Открыть страницу специалиста...

Ссылка на вашу страницу будет автоматически прикреплена к ответу