Вопросы >> Дом, ремонт, производство >> Сантехники, инсталляторы

Нужно ли ставить защитный клапан на выход горячей воды из солнечной панели (колет шемеш)?

Один уже стоит на входе холодной воды в бойлер.

Долго не пользовались горячей водой(были в отпуске) ,то от давления или от перегрева разорвало трубку горячей воды выходящую из зеркала. Может поставить защитный клапан между зеркалом и трубкой?


Автор: Александр., город: Кирьят Моцкин, дата публикации: 13:01, 07/27/14
Ответы:
Ремонт бытовой техники и кондиционеров.

Вид деятельности: Кондиционеры, Ремонт быт. техники, Электрики
Ответ:
На входе ставится клапан аль-хозер, а на выходе ставится шестом итпаштут.

Ответ опубликован: 11:11, 07/28/14

Квартиры, ремонт, сантехники, электрики.

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы, Электрики
Ответ:
поставить...

Ответ опубликован: 19:07, 07/28/14

Ремонт в Израиле (Ремонт квартир, ремонт крыш, маляры.)

Вид деятельности: Маляры, Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы
Ответ:
Да. В любом случае надо видеть проблему, возможно она в другом.

Ответ опубликован: 00:12, 07/29/14

Профессиональный сантехник

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы
Ответ:
Ставиться только в одном месте набор ..альхозер и берез битахон...на холодную воду...система то одна,а трубы лопаются потому что некоторые умные сантехники ставят трубы на гинун.

Ответ опубликован: 17:05, 07/29/14

ремонт квартир,домов,зданий.наливные полы/3d

Вид деятельности: Маляры, Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы
Ответ:
Доброго времени суток .

1 ). Аль хозэр и шестом битахон . Ставить надо
2 ). Если на выходе горячей трубы стоит s.p. Надо сделать маарих 30-40 см. Железной трубы на выходе .
3. ). (Ирия ). Отключали воду , остался воздух в бочке , образовался пар и , рассплавило трубу .
4 ). После каждого отключения воды (центральной) надо сбрасывать воздух .

Ответ опубликован: 19:07, 07/29/14

Профессиональный сантехник

Вид деятельности: Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы
Ответ:
С.п. на солнце просто разваливается,солнце может выдержать только пекс и то в теплоизоляции.

Ответ опубликован: 16:04, 07/31/14

сантехник афула

Вид деятельности: Дизайнеры интерьеров, Ремонт квартиры, Сантехники, инсталляторы
Ответ:
по текену соединение биойлера с колетом делается МЕДНОЙ трубкой. все пластиковые трубы имеют параметры 95 град8 бар. увеличение одного параметра ослабляет другой. в следущий раз, перд отпуском или поменяйте трубку на медь, или накройте колет(зеркало) от солнца.

Ответ опубликован: 21:09, 07/31/14


Для того, чтобы ответить на вопрос вам нужно открыть вашу страницу специалиста на сайте.
Открыть страницу специалиста...

Ссылка на вашу страницу будет автоматически прикреплена к ответу