Вопросы >> Дом, ремонт, производство >> Кондиционеры

Почему может перегорать предохранитель в кондиционере?

Здравствуйте!!! у меня кондиционер ELECTRA EMD35T мини миркази на внутренней части (в квартире) перегорает предохранитель 5v/250v маленький стеклянный ,перегорает после короткого промежутка времени !!!!

Что может быть ???


Автор: Сергей, город: Ашкелон, дата публикации: 20:08, 08/28/22
Ответы:
Ответ:
Большой перегруз какой то цепи.(если не сразу горит,а если мгновенно-это короткое замыкание)Какой именно цепи ,надо смотреть.Если хоть что то работает,посмотреть что именно не работает,например вентилятор или еще что.Если ничего вообще не работает--значит в цепи управления(электроника).Но это хорошая неисправность,хуже когда то она есть,то ее нет.А тут все ясно.

Ответ опубликован: 18:06, 08/29/22

Вид деятельности: Электрики, Компьютерные техники, Продажа и сбор компьютеров
Ответ:
Так как там внутренний и там регулировка работы скорее всего две возможные причины, это обмотка двигателя коротит и дает кз. или электроника управления двигатлем..
Проверте вращается ли сам вентилятор.

Ответ опубликован: 21:09, 11/19/22


Для того, чтобы ответить на вопрос вам нужно открыть вашу страницу специалиста на сайте.
Открыть страницу специалиста...

Ссылка на вашу страницу будет автоматически прикреплена к ответу