Вопросы >>
Дом, ремонт, производство
>> Кондиционеры
Сломались кондиционеры Tadiran инверторы, что думают специалисты?
У меня сломались два кондиционера Tadiran. Оба - инверторы. Куплены в августе 2008. Один - Spirit 15i На нем таг показывает ошибку - E6. Второй - Spirit 10i. На нем таг показывает ошибку - H3. Относительно первого - техник Tadiranа не глядя, по телефону предлагает сменить картис пикуд. Но сам откровенно заявляет, что он не электронщик. Про второй - даже не спрашивала.
Что по этому поводу думают специалисты?
Автор: Ольга, город: Натания, дата публикации: 12:12, 07/23/13
Ответы:
где купить в Израиле мазган кондиционер tadiran
Вид деятельности: Кондиционеры
Ответ:
E6 - означает что между внутренним и внешнем блоком есть разрыв цепи (кабель тикшорет)
H3 - означает что растет давление в компрессоре и напряжение тока растет
в обоих случаях нужна более тщательная проверка на месте
Ответ опубликован: 01:01, 07/24/13
Продажа и доставка кондиционеров.Ремонт и установка.Заправка газом.Техник кондиционеров в Израиле.
Вид деятельности: Кондиционеры, Ремонт быт. техники
Ответ:
Полностью согласен с Parnas Plus.
По каталогу указаны именно эти причины.
Только обращаться к специалисту с опытом.
Ответ опубликован: 20:08, 08/06/13
Ремонт бытовой техники и кондиционеров.
Вид деятельности: Кондиционеры, Ремонт быт. техники, Электрики
Ответ:
По поводу Е6.
Техник из Тадирана очень близок к истине. Кроме высказанного предположения о разрыве сети, эта ошибка действительно выдается при выходе из строя "картис пикуд". В первую очередь, естественно, следуют проверить не отошел ли где электро-контакт.
По поводу Н3.
Эта ошибка сигнализирует о том, что сработала защита отключения компрессора по перегреву. Причиной может быть как банально отошедший эл.контакт, так и куда более сложная проблема.
Ответ опубликован: 22:10, 08/28/13